csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-16 19:24
我一臺設備用了一個三菱HC-MFS43B的馬達,我沒有伺服放大器CN3的接頭,我想讓這個剎車抱閘打開,單獨用了一個輸出24V的Power supply來接這個剎車,而且是在伺服馬達三相電斷開的情況下,馬達剎車還是抱死的。難道一定要接伺服放大器里面的MBR信號來控制才行嗎?請問各位大神們有什么別的辦法可以讓這個剎車抱閘打開?
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-18 08:40
謝謝上面兩位的建議,我直接外接24V電源剎車打不開,我用PLC的Y點控制試試看
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-18 10:10
引用
引用第4樓sz518104于2014-08-18 08:43發表的  :
我試過用24VDC打開過松下伺服馬達也是帶剎車的,應該是可以的啊,

我也覺得按道理是可以的,可是我實際用24VDC接馬達剎車兩個端子就打不開,真是奇怪
csjxz321
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 10914 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-05-29
最后登錄: 2024-05-29
查看csjxz321的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-18 19:28
引用
引用第6樓hikerlight于2014-08-18 11:50發表的  :
檢查24V電源功率不夠或者電源電壓有問題,我覺得跟用什么信號控制無關,你測量一下線圈是否正常?

測量線圈是否正常怎么測啊,還沒測過哦