small周
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 167 點
下載積分: 1521 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2009-02-01
最后登錄: 2024-05-24
查看small周的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-17 16:34
我的系統是使用觸摸屏F940GOT-SWD-C跟三菱PLC(FX1N-40MR)控制三菱伺服電機ME-E-70A運行,買了個新PLC后下載原程序、參數后安裝不能驅動伺服電機運行,其它控制加熱等控制都正常。不知何解,請各位大哥指教 。謝謝!
zhuqimao
Bodhi tree
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 183 點
下載積分: 1691 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-07-19
最后登錄: 2024-12-17
查看zhuqimao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 21:06
晶體管輸出才能發脈沖,繼電器輸出不行
深圳周邊電氣電工PLC服務。