樓主  發表于: 2014-08-21 20:43
情況描述:兩臺設備不同品牌PLC(輸入方式分別為NPN,PNP),用1個帶一組常開觸點的按鈕同時輸入兩個PLC的某個輸入,是否可以并聯實現。
[ 此帖被xctang在2014-08-21 21:24重新編輯 ]
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-22 16:59
如果電源是獨立的沒有問題。不過用兩組觸點分別接通最好。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-23 10:45
引用
引用第4樓enable74于2014-08-22 12:34發表的  :
2個PLC的電源最好獨立開,這樣在出現電源故障時能夠分的開。常規我們的做法是按鈕帶個小繼電器線圈,利用上面的2對獨立的觸點,分別接到各自的PLC中。
至于后果,當時好像沒有什么。NPN  的必須接負極導通。你若如你那樣的接法,NPN的那一種不會導通。
請各位指正。

沒有問題的。因為是兩個電源。所以公共點就是一臺電源的正極和另一臺電源的負極。所以不會出現一種導通另一種不通的現象。