ajd186
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-21 21:17
圖片:
圖片:
今天在試機的時候差點出事故。我們公司以前是在外面找的編程員。之前給了他一個plc叫他編個程序,他沒有編。后面找了幾次才把那個plc拿了回來。我沒有看里面有什么,接好線上電準備灌程序試機。結果一上電什么都沒有動,所有的輸出點全都不停的on--off,嚇得我心都要蹦出來了。萬幸沒有傷到人,沒有損壞東西。后來拔掉繼電器上電讀出如下程序。這人太他媽的缺德了!
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-21 23:54
就算是測試的,那也該清掉呀。他給我們廠做了好幾年的,知道我們都做什么機器,這樣的程序會害死人啊。他搞工程的難道不知道?當然,我自己也是粗心大意!經一事長一智!下次一定先查過再去接線了。。。。。。
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-22 08:43
引用
引用第5樓qinchenglim于2014-08-22 07:45發表的  :
這個不能怪別人呀樓主,是你自己沒有考慮周全呀
就是一臺全新PLC換到機器上你也要把它切換到編程模式啊,這樣做就是防止萬一.............

永宏的plc是沒有停止開關的,只能在編程軟件里面run/stop
ajd186
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 560 個
工控威望: 851 點
下載積分: 35453 分
在線時間: 275(小時)
注冊時間: 2013-08-01
最后登錄: 2024-12-19
查看ajd186的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-22 21:56
多謝大家!現在回想起來,確實只能怪自己菜。經驗不足,所幸沒有造成損失。在此也提醒那些不知道的同行,勿步我路!再次感謝大家!