樓主  發表于: 2014-08-22 20:44
          請教各位前輩幫忙看看,我這段程序控制步進電機正反轉為什么只有正轉沒有反轉呢,PLC是歐姆龍CP1H的,我100.00接的步進驅動器脈沖信號,100.01接的驅動器方向信號。哎第一次用歐姆龍的控制器,看說明書看得我頭暈眼花,三菱PLC的話一個PLSY就結了。
附件: 步進電~1.RAR (5 K) 下載次數:805
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2426 個
工控威望: 3013 點
下載積分: 10080 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-10-26
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-22 21:58
方向信號接100.02,1樓給出了圖表,你看看,100.01端口是脈沖輸出1的脈沖,不是方向。