夢微居士
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1260 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2014-08-20
最后登錄: 2015-11-11
查看夢微居士的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-25 16:06
M8000  ------- MOV   K 5000 D8348
                      MOV   K5000 D8349
X0    ------ DDRVI   K20000  K5000  Y000  Y003
X1  ------- DDRVI  K-20000  K5000 Y000  Y003


加減速沒起到作用,是否是哪里寫的不對,請指教下,謝謝
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 877 個
工控威望: 1160 點
下載積分: 8913 分
在線時間: 1825(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2024-10-25
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-25 20:56
發完脈沖只需4s,而你的加減速時間是5s,一直在加速,就沒減速的過程
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(chm130527)
  • 專心學工控技術,請各位幫忙指教