308862303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 129 點
下載積分: 18922 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2019-05-08
查看308862303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-01 23:08
我有一回收安川電機與伺服驅動,下面是伺服驅動接線的端子,請問下面的紅色框內的是接的線,需要可FX2N-64MR PLC連接需要怎么接線。
1=GND
7=PULS
8=/PULS
11=SIGN
12=/SIGN
13與15短接(13=PL2,15=CLR)
14=/CLR
19=PC0
20=/PC0
25=/V-CMP+(/COIN+)

26=/V-CMP-(/COIN-)
31=ALM+
32=ALM-
15850835542
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 3595 點
下載積分: 2125 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-11-10
最后登錄: 2021-09-26
查看15850835542的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-03 19:00
mr繼電器輸出的不能接電機,要晶體管輸出的
常熟崴立