引用引用第5樓john42tw于2014-09-02 13:01發表的 : 既然用步進電機,為何還要光電開關控制距離? 直接脈波控制。
引用引用第6樓xie20110506于2014-09-02 13:49發表的 :1:可以用兩個光電,第一個做減速點,感應到這個點時以小脈沖頻率運行,到第2個點時停止。2:用一個光電開關,但擋塊加長,用上升沿做減速點,下降沿做定位點
引用引用第2樓達芬奇手機于2014-09-02 12:30發表的 :簡單點的延時控制可不可以達到你要的精度呢?
引用引用第16樓suk于2014-09-03 17:16發表的 :用什么PLC,應該很好處理的啊。
引用引用第14樓靜芳于2014-09-03 11:10發表的 :檢測到了再發固定脈沖不就行了?