yuxin__li
活到老,學到老...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 1142 點
下載積分: 572 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2023-01-07
查看yuxin__li的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-09-15 07:47
公司自己造的N臺組合車床,現在出現一個問題,經常會有電機堵轉,因為一個操作工要看四臺機器,如果沒有發現電機堵轉,就會造成電機燒毀。嘗試了幾個方案,先是加了熱繼電器,2.2kw的電機,用了一個5a的熱繼電器,效果很好堵轉的時候會跳,但是有個問題,每次熱繼電器跳掉以后都要等好長時間才能冷卻,會耽誤生產。后來又試了試家電機保護器,由于該電機需要通過接觸器做頻繁的啟停,結果電機保護器太靈敏了,跳的不成樣子了,幾分鐘跳一次。大家幫忙想想有沒有什么好的方案。
yjhdlp
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-16 15:14
電機加一小風扇強制排風