樓主  發表于: 2014-09-22 11:08
我在現場調試用的富士PXR9-TCY1-W-000型號的溫控儀,一通電,設定值為300度,實際溫度為28度,固態繼電器工作電熱管處于加熱狀態,控制模式是PID自動控制,一直加熱到300的時候固態停止加熱,由于溫度慣性一直升到330度(我不明白的是為什么會超出這么多,既然是PID調節為什么不提前間斷加熱),后來等溫度一直降到275度又開始加熱了,后來就開始越來越穩定了,最終在300±5度上下徘徊,為什么第一次加溫的時候偏差會這么大呢。加溫時用過儀表自整定。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1281 個
工控威望: 6112 點
下載積分: 53238 分
在線時間: 1125(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-02-13
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 08:21
引用
引用第4樓scw威偉于2014-09-22 20:18發表的  :

沒有5度的偏差怎么可能

這是可以的,這是PID控制問題。將P値放大
基本來說
P : 越大,穩定時間越長,但不易超過設定值。
   越小,穩定時間越短,但容易震盪。

I :  越大,穩定時間越長,過低情形較少。
   越小,快到設定值,容易過高或過低。

D : 越大,容易小幅震盪。
   越小,較長時間穩定。

這只是基本控制,但會因環境或控制方式不同而有所不同。
當然也會因為設備及要求條件不同而不同。