樓主  發表于: 2014-09-27 18:24
求解;怎樣用宏指令把威綸屏內年,月,日傳送到松下PLC(DT100,DT101,DT102)中
fengzhiwen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 137 點
下載積分: 512 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-03-24
最后登錄: 2024-05-16
查看fengzhiwen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-06 14:22
macro_command main()

short A,B,C

GetData(A, "Local HMI", LW, 9022, 1)//讀取年
GetData(B, "Local HMI", LW, 9021, 1)//讀取月
GetData(C, "Local HMI", LW, 9020, 1)//讀取日

SetData(A, "Panasonic FP (Ethernet)", DT, 100, 1)
SetData(B, "Panasonic FP (Ethernet)", DT, 101, 1)
SetData(C, "Panasonic FP (Ethernet)", DT, 102, 1)

end macro_command