哥們自己做了一個項目 用了3個變頻器 2個編碼器 現在問題出現了 編碼器有時候不計數 在程序里面也是常開點偶爾不得電 會不會是干擾了? 變頻器接地了 輸出也加了高頻磁環(huán) 問題還是有 只要不計數了 隨便調調變頻器的頻率 就繼續(xù)能計數 程序了 也就得電了 編碼器的線也是屏蔽線 電機線已經套金屬管~~~~~ 求大神解答 速度 速度啊 幫幫忙吧 人生的第一個項目啊 別砸我手里~


二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 2840 個
工控威望: 4469 點
下載積分: 217927 分
在線時間: 3200(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-03-11
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-10-03 14:17
首先你要確定接線絕對可靠不可以有松動,其次編碼器的選型要絕對與PLC的輸入匹配,再者接地那是必須或者在編碼器的輸出端加上拉電阻。以上這些如果還解決不了,那就只有用示波器去查看一下編碼器輸出的脈沖是否正;蛘呤欠裼袕娏业母蓴_出現!祝你好運!