壓力傳感器壓力范圍0~160kpa,對應壓力變送器輸出信號4~20mA,接到FX2N-4AD模塊上,壓力值變化對應電流值變化,如果壓力值超過160kpa,是不是超過20mA,觸摸屏上顯示的壓力是不是還是按比例增加?   還有就是我現在要測0到220N的壓力  和0到1112N的壓力,能放在一起測嗎,就是把0到220N包含在0到1112N里面,是否可以 ,壓力傳感器能否在壓力跨度這么大的情況下保證測量值的精度?    以上兩個問題想請教各位高手!
714675398
做事心態最重要
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 212 點
下載積分: 2446 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-08-20
最后登錄: 2020-07-31
查看714675398的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-09 16:13
會影響精度,一般壓力傳感器都有精度等級,被測壓力為量程3/4為好