樓主  發表于: 2014-10-10 14:18
請教一下,你們是如何選擇儀表的接線方式的?
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-10 14:45
兩線制的傳感器一端接+24V,另一端接模擬量輸入點。注意正負極別搞反了。
三線制的傳感器正負極分別接電源,信號線接模擬量輸入點。
四線制的沒用過。
自己的事情自己做.
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 1105 個
工控威望: 6705 點
下載積分: 100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2017-04-03
查看chenpingyg的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-10 17:55
引用
引用第5樓892777011于2014-10-10 16:29發表的  :
如果是開關量傳感器的話,那跟怎么選沒關系,開關量傳感器為什么分2線3線?大部分PLC的輸入點只能提供幾毫安十幾毫安的電流,2線制的傳感器大部分功耗很小,像磁環開關這類大部分都是2線制,3線制是因為功耗較大或者電路決定了需要獨立供電,所以需要獨立接2跟電源線,像壓力開關或光電開關,如果是熱電阻或者離散量的傳感器,那就另說了

誰說開關量就么有兩線制和三線制?好多接近開關和光電開關都是三線制的,氣缸上的傳感器兩線制占多數。
自己的事情自己做.