為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談
fubin739
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-10-11
查看fubin739的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-21 19:05
RC應該有效果,也許可以考慮下壓敏電阻。
同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用,頂的時間可以長一點
fubin739
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 443 個
工控威望: 790 點
下載積分: 3050 分
在線時間: 453(小時)
注冊時間: 2006-11-06
最后登錄: 2024-10-11
查看fubin739的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-22 15:51
引用
引用第8樓yerong于2014-10-22 10:17發表的  :
同時你輸出點多的話,多并幾個輸出點共用
覺得不可取  輸出點動作不一致,一個觸點粘牢就 over 了 不要同時接線 一用幾備
不知道該算什么招:輸出點帶電磁閥的直接用 plc  擴展輸出模塊 壞了換擴展模塊

不管從安全角度考慮還是穩定性 經濟性考慮 外加繼電器放大都是必要的
.......

用繼電器轉接更可靠是常識,事實是不是任何時候你手頭都有可用的材料。
根據樓主語境,在只能用PLC輸出的話,多點會比單點可靠。