為了保護PLC輸出繼電器觸點,是用RC吸收好呢,還是加消反二極管,并給出二極管型號,R,C值。負載為DC24V/40W液壓閥電磁鐵。外加繼電器放大方法免談
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-13 20:47
RC用在交流上,二極管用在直流,二極管一般選擇電流值是你的線圈電流的兩倍