     曾經在挺久以前,急停是為了保護人生傷害與財產損失而外設的一種保護功能,一般的時候不操作,F(xiàn)在急停的功能已經慢慢的變的多樣化,原來的功能已經慢慢的消失了,今天希望能跟大家一起聊一聊,當下,大家設計急停按鈕的時候,用于什么樣的場合,實現什么樣的功能。

我自己常用的幾種方式:

                               1、有PLC的控制系統中,控制回路沒有增加交流接觸器做供電控制。一般急停直接接入PLC輸入端,實現的功能基本上跟停止差不多。

                               2、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停串在接觸器的線圈上,一斷電控制回路全停電。

                               3、有PLC的控制系統中,控制回中通過交流接觸器實現總電的通斷,把急停直接拖一個中繼,一組去斷控制回路的電,一組去往PLC的輸入端,急停斷開后,控制回路沒有電,但是PLC的供電單獨,所以這時候是PLC有電,控制柜插座有,其它的回路全沒電。

                               4、在有PLC控制伺服的控制系統中,急停直接就接在S-ON端子上或充當了停止,直接接入PLC輸入端,用于緊急停止。

                               5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。

你把急停用在了哪里,理由是啥?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(guochunyi) 好貼好貼!
  • 山河今仍在,壯志在何方?
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2014-10-30 22:44
    引用
    引用第7樓烏龜船長于2014-10-30 20:58發表的  :
    看看歐美的設計就明白了,相關的安全等級資料


    歐美的設計,急停與光柵等此類安裝器件,一般是要過安全繼電器的。正常情況下,國內其實真正用安全繼電器的很少,不是說沒有,一般的非標自動化設備,都不加,
    除了行業需要,像沖壓機此類。但是歐美好像把安全繼電器當成了設備常用器件一設計的。
    山河今仍在,壯志在何方?
    ymr78419972
    宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 588 個
    工控威望: 2719 點
    下載積分: 16620 分
    在線時間: 270(小時)
    注冊時間: 2009-05-10
    最后登錄: 2023-12-16
    查看ymr78419972的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-10-30 22:49
    引用
    引用第8樓彩色五環于2014-10-30 21:26發表的  :
    總的來說,急停的功能并沒有改變,只是方法改變了而已,我個人認為急停只能夠用NC點,使用NO點是錯誤的,(這樣可以保證線斷了能夠及時發現)
    在急停開關上面不可以使用220V的電壓,最好是24V的,或者僅僅只是一組觸點(在歐美的設備上面,大部分都是做一組觸點使用,完全沒有電壓,完全不會擔心有觸電的風險,),現在歐美的設計大致是2種方法,1.   把所有的急停串接在一起,直接做為一個PLC的輸入點    2. 使用安全繼電器,把所有的急停串接在一起,作為安全繼電器的一組或者兩組輸入點,用安全繼電器來控制輸入信號的直流電源,通常不會去斷開PLC的輸出點電源,(有可能引起誤動作,如引起氣缸的狀態發生變化),或者是作為PLC的一個輸入點?傊是為操作員工的安全著想,想想,以前珠三角地區有多少的打工仔斷了手,腳,甚至丟了性命。能夠多做一點是一點。



    用NC肯定是沒有錯的,好多場合都需要考慮到NC的特性。就是兼具判別特性。 至于急停上不用220V電壓這個事,我可能沒有做到。至少當年我學電機拖動的時候,標準的電路圖中,好多急停也許接在220VAC回路上的。至于你講的安全繼電器,我是非常認同的。只是大家發現沒有,其實國內的一些非標設備,中小型設備,你很難看到安全繼電器的身影。我分析可能是價位太高的原因。
    3樓  發表于: 2014-10-31 08:38
    引用
    引用第10樓catfree于2014-10-30 22:48發表的  :
    急停后要考慮汽缸,油缸,是否需要回程


    這個一般在程序里考慮,進入急停實現暫停還是停止,還是斷電。斷電的話,就要從閥上做些文章,有些東西斷電不能直接往回返的。
    4樓  發表于: 2014-10-31 22:09
    引用
    引用第13樓drw_08于2014-10-31 09:34發表的  :
    我們一般是第5種,有PLC,急停只斷控制回路,不斷總回路,急停信號常閉點會接入PLC
    5、在一般的繼電器控制電路中,實現純的邏輯控制,急停直接還是以前的功能,控制回路全停電。


    有PLC的時候,急停斷了控制回路電后,PLC的供電是單獨列出來的嗎?還是連PLC一起斷了?
    5樓  發表于: 2014-11-07 09:58
    引用
    引用第15樓qwert001100于2014-11-01 18:11發表的  :
    德國的所有設備都是選擇第三種!安全!


    同感,我也常用第三種,在一般有PLC的電路中,PLC獨立供電,程序故障了,可以找到程序的原因,但是直流供電等,閥,繼電器等又沒有電了,保證一定的安全性。
    6樓  發表于: 2014-11-16 23:17
    引用
    引用第22樓xie001于2014-11-16 22:33發表的  :
            記得以前做CE認證,認證機構明確要求急停開關不能作為PLC的輸入點,由PLC控制停止,而是由急停開關控制繼電器或交流接觸器的線圈,進行硬線切斷。


    這樣的一種要求跟第三種方式非常相似,可能設計上略有不同。
    7樓  發表于: 2014-11-17 08:34
    引用
    引用第24樓平凡電工于2014-11-17 08:28發表的  :
    這個其實也不是說誰的設計或什么理由,也有行業性質的或者說設備安全等級原因等,比如一些對安全有很高要求的場合急停就設計的比較規范,如電梯等。


    是這樣子的,所以才發了這么一個貼子,希望大家都說說設計中,大家怎么做的,讓所有的人能夠開闊一下思路。沒有別的意思,我講的幾種方法,只是我常會用到,在一些場合里,就是讓大家一起來聊一聊,希望能對所有想了解的人一些啟發。
    8樓  發表于: 2014-11-18 09:34
    引用
    引用第26樓吳銘于2014-11-17 19:46發表的  :
    用NO更安全 運行時NO置ON已確認NO點是否良好


    那不是每一次急停必需是拍下的,不然NO很難串在有些回路里。還是說你只是進PLC,所以你覺得用NO方便。如果要打拍,旋轉起來,可起不到急停的作用。如果單純的進PLC,可以做成NO進,內部用NC。不過說真話,我一般急停都是把信號轉成雙的,分給PLC與控制回路的供電。