小型繼電器MY4J,有四對獨立的常開常閉觸點,在同一個繼電器不同的觸頭能不能強電與弱電合用。如圖片
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發(fā)帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3002(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2014-11-18 13:07
完全可以的,這類中繼,每組觸點都是獨立的,相鄰的中間都有安全的隔板的,濟南的一家電梯控制系統(tǒng)就用著這樣的小型繼電器,只是接的三相380的電源。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。