andy_gao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 448 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2012-08-02
最后登錄: 2024-11-15
查看andy_gao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-19 21:41
現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教

方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的

現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊
[ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ]
梁元寶
積極參與,努力學習.互相幫助,共同進步.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 242 點
下載積分: 847 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-04-15
最后登錄: 2024-04-26
查看梁元寶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-21 10:36
我認為一臺3U主機加3個1PG好一點,我以前也是6臺伺服電機用一臺3U主機加3個1PG,因為?PG控制電機要簡單的多,程序也很好寫,3U主機自帶的3路脈沖輸出控制電機可以做簡單的定位控制,要想復雜一點比較麻煩。兩臺3U主機靠通訊來控制經濟上也沒一臺3U主機加3個1PG實際些。