建控電
野蠻其體魄、文明其精神!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1592 點
下載積分: 3460 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2024-10-19
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-20 19:27
機臺上0V需要與大地連接嗎?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-20 22:20
在有變頻器的地方,如過PLC的DC24電源0V接地,很可能出現損壞PLC的情況。
樓主留言:
為什么哩,為可0V接地就燒PLC?
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-11-22 07:42
有變頻器的地方,在變頻器工作時你用手去碰電機很多時候是有針刺感,用電筆測可以電亮,有人是地線搞不好,但很多客觀條件就是這樣,這種高頻感應電直接從PLC電源進入PLC的內部,會直接損壞PLC的內部電路或會干擾PLC工作。在有些小設備(PLC是國產禾川,廣東江門市雙水鎮,自動制香設備)見過這接,結果出現PLC程序掉失,PLC開機無法啟動,甚至直接損壞PLC電源和PLC工作紊亂。這是非常低級的錯誤!
[ 此帖被shi2999在2014-11-22 07:48重新編輯 ]