zhangzhitao
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 731 個
工控威望: 776 點
下載積分: 2370 分
在線時間: 591(小時)
注冊時間: 2006-11-21
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangzhitao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-25 10:12
     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.
zhanghao6789
一路上有你
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 518 個
工控威望: 10047 點
下載積分: 27865 分
在線時間: 898(小時)
注冊時間: 2014-03-08
最后登錄: 2024-10-17
查看zhanghao6789的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 16:33
引用
引用樓主zhangzhitao于2014-11-25 10:12發表的 關于4AD讀取油壓壓力問題的請教 :
     各位師付,我想問下如何用三菱特殊模塊4AD來讀取壓力傳感器上的數據,壓力傳感器是4-20MA,300KG.如果換成400KG,4-20MA后,程序該如何修改.我只了解到通過4AD模塊讀取平均值后存到PLC中,然后應該怎樣轉換成壓力值?知道的師付給指點下吧,多謝了.

就是以前是300KG對應20MA,現在變成400KG對應20MA,調整一下4AD的增益就可以。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(zhangzhitao) 真誠感謝!