coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-30 08:59
我現在要控制6臺步進電機

用FX3UC 16MT D(SS)P4  +  FX3U-2HSY -ADP     編程怎么編

     指定輸出脈沖數  指定輸出脈沖頻率  指定輸出脈沖的輸出編號  指定旋轉方向的輸出對象編號

DRVI      D10        D20        Y0       Y4
DRVI      D11        D21        Y1       Y5
DRVI      D12        D22        Y2       Y6
DRVI      D13        D23        Y3       Y7

FX3U-2HSY -ADP這一塊怎么編?模塊要設置嗎?還是插上去即可?

插上FX3U-2HSY -ADP還能插RS485模塊嗎
coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1200 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2022-08-26
查看coi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-30 12:25
謝謝三位?磥磉是用兩臺3U省成本些。問題是我現在還有16臺變頻器要用RS485通信控制。 兩臺3U     N:N  的話,會影響變頻嗎?