樓主  發表于: 2014-12-03 16:15
各位師傅,圖中X1是一個常閉觸點的上升沿,為什么當PLC上電RUN時上升沿就接通了。set Y1
如果換成常開點的上升沿后,當PLC一上電RUN時,上升沿不會接通,setY1不會執行。
第一次發帖。。。多多指教啊
請多指教
w421635637
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 170 點
下載積分: 919 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2024-07-03
查看w421635637的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-04 08:52
加個延時程序就可以了 或者換成下降沿。