zspgkrjy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 124 點
下載積分: 615 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2018-01-03
查看zspgkrjy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-05 17:26
新買的三菱Q06H  CPU,把從其他PLC讀取出來的程序和參數寫入新PLC后校檢,軟元件參數里好多不一樣啊 ,哪里出錯了嗎?  批量監控軟元件數值全是很亂的的數值,比如-9999999啊之類的,有人遇到這情況嗎。。。。。。。。
[ 此帖被zspgkrjy在2014-12-05 17:39重新編輯 ]
曉夢寒煙
乘風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 169 點
下載積分: 4173 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2013-01-21
最后登錄: 2019-06-09
查看曉夢寒煙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-20 09:23
應該是智能功能模塊數據沒有讀出。重新寫進去后沒有原有數據報錯。多出的模塊照實物選擇就好。例如DAIN。