huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-09 22:27
電動閥門  是不是有個開信號  有個關信號  比如我PLC 輸出個關信號 到電動閥 ,     還是的跟電磁閥一樣的一直通電啊
huangpeng
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 1051 點
下載積分: 3272 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2009-12-07
最后登錄: 2022-03-02
查看huangpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-10 10:50
引用
引用第2樓wuwm_1974于2014-12-09 22:42發表的  :
電動閥門 由電機的正反向控制閥門的開、關。所以你控制電動閥門應該像控制電機正反轉一樣,但它有開到位、關到位的信號反饋;可能還有過力矩的反饋,或開度反饋等,這些也要加到控制中去。再有就是開關時間判斷(發出開信號或關信號后設定的時間內沒有開到位或關到位)是否也增加進去。
電磁閥就一塊電磁鐵加彈簧構成,得電磁鐵吸合打開,斷電后彈簧復位關閉,向泵的啟?刂啤
若有配套的閥門控制器(箱、柜),需要看他們的電路圖是否有自鎖,沒有的話你的輸出就要保持;否則輸出瞬動點就可以了

  這么說 電動閥   比如我關罰 如果一直通電    閥門電機不就燒掉了啊   應該是取到位信號  切斷