zhujiyuan
堅持不懈,今生無悔
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 622 點
下載積分: 13768 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-11 11:36
現在公司新招了一名負責安全的負責人,他提出我們的很多非標設備的電源開關都不符合國家安全設計要求。大部分設備都沒裝漏電開關,要求安全改善。設備上大部分都裝的是空開而不是漏電開關,不符合國家安全規范設計。請問做電控設計的專家,哪些設備是需要安裝漏電開關?設備三相功率不平衡時,在設計時要哪一種三相漏電開關?漏電流大小有啥設計選型要求?在哪些控制負載前段要裝漏電開關?謝謝!
本人招聘電氣工程師,要求會觸摸屏,PLC,私服控制。聯系電話:13823198267
拉驢漢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 228 點
下載積分: 2157 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2010-09-03
最后登錄: 2022-06-06
查看拉驢漢的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-11 16:14
裝漏電開關,當心設備開不起來。變頻器一送電,漏電開關就跳閘,等著看好戲吧。