樓主  發表于: 2014-12-13 12:38
松下A5,3KW伺服電機,在加減速過程會出現“登”的一響,沒負載也是一樣的響,加減速時間為0.3S,基底速度1000,最高速為100000,3333個脈沖轉一圈,把加減速時間設為0.8S或剛性調非常低就沒此聲音,也調過增益沒用,請問需要再調整哪些參數
fxyc87
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 233 點
下載積分: 650 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2013-03-27
最后登錄: 2021-11-12
查看fxyc87的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-13 14:11
用松下官方的軟件,連電腦,參數自動調整一遍就好了
通常是剛性設置問題,