樓主  發表于: 2014-12-15 22:03
三菱CC LINK 模塊QJ61BT11  下連I/O 遠程智能站 遠程設備站  55個 站
28站   跟33站這間用10米的 CCLINK 線可以  用30米的連 QJ61BT11
故障燈閃爍 檢測用10米的線電阻115.1  用30米的線 電阻116.1
兩端終端電阻是108           求教 各位大俠   這是什么原因導致?nbsp;  線是同一卷上的
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-16 19:44
回 1樓  總長200米不到
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-16 19:45
傳速率設為2
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-16 19:46
回3樓  其他機器也 在用同一種線  然后換線的話需要 一段時間
anzhao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 291 點
下載積分: 686 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-08-17
最后登錄: 2024-02-25
查看anzhao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-19 20:32
謝謝各位大蝦  問題解決了  是 因為其中的?各 輸入16D模塊的站設置開關   從表面上看好像到位了  實際上沒有 到位