1、首先打開SMART 200 PLC軟件  目前這個軟件的版本是V2.0 、點擊在線查看PLC信息、查看固件版本、低于V1.0版本PLC是不能跟S7-1200 通訊、
2、下載S7-200SMART FirmwareV2.0.zip  文件、解壓,找到自己對應的PLC型號、把對應的PLC文件放到一張空白的MICO SD卡,卡提前格式化、在空白卡里解壓
文件會得到兩個文件S7-JOBS7S \FWUPDATE .S7S [attachment=130107] [attachment=130108] [attachment=130109]  
3\斷電將MICO SD卡插入CPU中,PLC上電后RUN 和STOP LED燈閃爍,開始固件升級。在RUN LEND熄滅,STOP LED閃爍時,固件升級完成。
4、升級完成后,斷開PLC的電源、從CPU拔出卡。PLC重新上電,啟用新的固件。在此通電PLC、點擊在線就可以看到PLC信息對話框的CPU固件版本升到V2.0\
升級后、PLC部分功能會增強。 [attachment=130106]
hsq110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 211 點
下載積分: 5127 分
在線時間: 227(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-10-17
查看hsq110的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-30 09:28
謝謝樓主指點!