這個穩壓二極管1N4745為何老燒壞,電路24小時長期通電,最多十天燒壞,最短期一個星期,連續燒壞好幾次了,
謝謝你們的建議,我不能用變壓器,只能用電容降壓后整流出來,再穩壓供設備用電
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新編輯 ]
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31406 分
在線時間: 1861(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2025-01-05
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 09:59
      有沒有量過橋式整流電路后端電壓的波形啊,用示波器量,萬用表量不準的!如果波形有毛邊,說明1,你選的電容有問題;2電容壞了!如果波形穩定,看看電壓是多少,是不是你的穩壓二極管選型不對。為什么你7812后面不加一個穩壓二級管呢,
    建議:測試的時候,先將7812去掉,免得燒掉,
   不要一味的去換穩壓二極管。表面上燒的是它,問題不一定就出在它上面。