濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
本人用TD400 輸入給PLC數據,怎么才能永久性保存住,不修改就不會變,在PLC自帶電容放電完還能保持 |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
設定這個方法,我試了,設完關掉電源,重新上電可以,但是掉電時間長了 10天左右,就沒啦,數據清零啦 |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
S7-200系列的電池只有200天,難道沒別的辦法,西門子提供一數據保存文件,我下載下來,但是不會用啦 |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
我分享給大家,請各位研究一下 |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
對,就是8樓大師 說的庫,我也做了 但是不知M0.0 I0.0 是什么情況下觸發(fā),說明上一直為高電平(程序運行時) |
---|---|
|
濟南電氣
級別: 略有小成
![]() |
這樣寫這程序對嗎 |
---|---|
|