qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-24 14:19
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 15:16
你的空氣開關小了
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 15:18
300a的互感器就行,電表你的可以,如果300互感器,電表讀數乘60倍就行。
樓主留言:
電表讀數乘60倍  意思是 電表的5A 乘以互感器300/5的60倍嗎   就是可以帶動300A電流???
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-24 19:45
引用
引用第5樓hnyyhym于2014-12-24 15:18發表的  :
300a的互感器就行,電表你的可以,如果300互感器,電表讀數乘60倍就行。

電度表最大電流是5a,互感器有個變比,比如300/5,就是說主電路中有300a電流時,感應到互感器副邊,即接電度表就5a,如果主電路只有150a電流時,感應到電度表的電流就只有2.5a,用多大的互感器,要看你電動機多大電流,比如這個110kw,滿負荷大概220a電流,那就用300a/5互感器,有點余量就可以了,而用的電就60倍,明白不?多看看書。
[ 此帖被hnyyhym在2014-12-24 19:53重新編輯 ]
hnyyhym
級別: 家園?

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-10-20
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-24 19:51
引用
引用第9樓qrklove于2014-12-24 19:01發表的  :
250A的空開,夠了,太大就起不了保護作用,當然選擇400A的肯定可以,有些時候為了實際工況,寧燒電機,也不能輕易跳閘

空開主要短路保護,那個過載可以熱繼電器,或電子保護器,空開小了,后果:發熱,容易跳閘,觸頭燒壞,電機掉相,觸頭發熱,膠木碳化,短路,爆炸,你看著辦吧。