taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-25 13:04
各位大俠:你們plc外部輸入的急停和停止按鈕都是使用常開還是常閉。我一直使用常閉點。昨天參加技師口試,監考老師說我把他們以前的教學顛覆了。估計掛了。上圖
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 20:02
引用
引用第6樓龍云浪子?014-12-25 15:36發表的  :
控制回路等外部接線用常閉,確保線路故障時無法運行或者可以可靠斷開,這就是“失效安全”原則。

OK
緊急情況下可以剪斷控制線來實現急停。
吉圓電氣 QQ751673698