乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13217 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2024-10-22
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-27 10:19
西門子CPU226CN下載不了程序,我不知道如何判斷Port口的好壞,請各位工控朋友賜教!謝謝
用USB/PPI電纜連接筆記本電腦和PLC,通信不上。用臺式機也試過了,連接不上。
說明:安裝了下載線驅動,本地連接里選擇的是com口,而非USB,下載線連接的是Port 1口,波特率選擇的是9600。


有4個相同的PLC,用同一根下載線,有2個可以下載,另外2個下載不了。
下載器型號:

[attachment=130434]
[attachment=130435]
屬性設置:
[attachment=130438]
下載正常情況:
[attachment=130437] 
下載不正常情況:
 [attachment=130436] 

guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-27 11:12
山寨的通訊線,本身就不能選擇USB口的。只是吧USB和485轉接做到了一起而已。
不能通訊,軟件問題原因:
實際電腦硬件端口和編程軟件通訊設置的端口不一致。
通訊波特率錯誤,
遠程地址錯誤,
通訊端口是自由通訊,被占用了。

硬件原因:PLC通訊端口壞了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(乘風破浪93) 熱心助人!
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8208 個
    工控威望: 10337 點
    下載積分: 21015 分
    在線時間: 3001(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-10-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-12-27 14:14
    引用
    引用第3樓乘風破浪93于2014-12-27 12:07發表的  :
    多謝1樓的解答!

    下載不了程序的那幾個PLC是群控電梯模型的CPU
    我換了一臺筆記本和臺式機試了,還是下載不了程序
    那個CPU里面原來有一個3臺PLC相互通訊的程序。波特率設置的是9600,端口也選對著。
    .......

    山寨線,不支持高通訊速率,如果是曾經修改過通訊速率,即使是在STOP模式下,也不能通訊的。 但PLC的通訊口確實沒有壞。

    如果有可能,最好用原裝線通訊看看,原裝的USB通訊線,是自適應波特率的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。