歪歪工控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 104 點
下載積分: 647 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2014-12-27
最后登錄: 2022-04-16
查看歪歪工控的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-27 19:29
控制如下:用歐姆龍對射型光電開關計數,plc為西門子s7-200 224cn,觸摸屏為K-TP178,485通訊(通訊線長30米左右,兩處接頭),另外還有一傳送帶。大體就是:東西由傳送帶經光電開關計數輸入到plc,觸摸屏顯示,觸摸屏最近出現顯示#####,plc換了一個還是這樣,線也換了一根還是不行,觸摸屏也換了也是不行,光電開關也換成新的還是那樣,如果傳送帶開著出現####時,傳送帶停不掉(啟停按鈕做在觸摸屏里),現在不知道什么原因了,求高手解答。謝謝
海浪飛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 231 點
下載積分: 759 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-04
最后登錄: 2024-09-24
查看海浪飛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 22:27
1.是不是對應地址的數據超限溢出,可查看地址變?###時,PLC中數據的顯示。
2.干擾問題,通訊電纜穿鍍鋅管。