zy1234abcd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 297 點
下載積分: 2692 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2013-02-26
最后登錄: 2024-07-05
查看zy1234abcd的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-15 10:49
絲光車布夾用雙變頻雙電機帶動,新車時兩邊同步,現在不同步,請問變頻參數怎樣修正。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-28
查看kyy80的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-15 11:08
不知你的變頻器是什么牌了....還有在沒有修改過同步程序時是外部機械問題.....又或是你換了變頻器而沒有編寫程序....丹佛斯和施耐德的這方面用得比較普遍....
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1976(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-28
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-15 20:38
這兩個電機的主從控制比較特殊..不是速度同步而是位置同步...在不更換變頻器的情況下就一定要在電機上安裝編碼器和在PLC上裝高速計數模塊.....