樓主  發表于: 2015-01-21 23:25
在一條絲桿的中間安裝一個原點感應器,只有這一個,這樣用PLC找原點比較合適,因為工作時是會原點上下都去的,用普通原點復歸在異常斷電時,如果在原點另一邊則會找不到原點
njaolian
新年快樂,恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1981 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2024-10-18
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 15:22
這個問題好解決,你需要在原點的一邊無論走到哪都能全部擋住原點,另外半邊完全不檔原點,再考慮一下回原點方向,利用原點返回指令編寫程序,可以實現原點返回,我之前解決過你這個問題。