樓主  發表于: 2015-01-29 00:02
我從FX3U-4AD-ADP模塊中讀取到4-20Am相對應的數值,請問怎么把得到的數值轉化為我需要的實際壓力值
比如我讀取到的數值 D8280 為400  并且400有些波動    需要使用到哪些指令來轉化成壓力值  計算時是不是涉及到小數
懇請高手指點
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9484 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-10-25
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-29 08:21
三菱應該線型轉換指令,,直接轉就行了,,打個比方:4-20MA對應他的數值是0-1000,而量程是0-100KG。那400這個數值用直線轉換后=100*(400/1000)=40KG 此時測量到的實際壓力就是40kg,,如果精確到小數點的話就用浮點數指令。。