樓主  發表于: 2015-01-30 13:21
以前只接過三菱的繼電器的PLC,只知道COM腳和輸入腳之間短接就是輸入一個信號,今天看歐姆龍官網上的手冊發現輸入都帶電源的,那么歐姆龍輸入的COM應該接24V的正極還是負極(指直流輸入的)??
我上網去買歐姆龍的USB數據線打算用在CP1L或者CP1E型PLC上面,一頭是USB口,另外一邊是方口,那么哪邊插在PLC上的??我電腦上只有USB口,但看寫著介紹方口是打印機,但我的打印機是很大的D型接口啊. 是不是得另外買別的數據線???
看官網的PLC手冊CP1L都有電池和存儲盒,我以前用三菱的時候從沒去關心過這些,是不是這歐姆龍的必須要這個??沒這些程序就會丟??
最后以前沒接過直流輸出,現在看資料有源型和漏型輸出2種,是不是輸出COM線接電源的就是源型,COM接地的就是漏型???
jxglwxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 132 點
下載積分: 616 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2014-07-04
最后登錄: 2022-05-25
查看jxglwxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-28 08:51
1:歐姆龍COM與三菱COM區別是,歐姆龍的可以接正負極,三菱的只能接負極.歐姆龍的當接正極的時候輸入是接負極,接負極時,輸入接正極
2:USB方口連PLC,打開PLC左邊的蓋子可以看到端口
3:歐姆龍的是要加裝電池的,如果不加裝電池?cái)嚯姳4鎱^(qū)的資料只能保存幾十個小時.