ctz556
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1229 分
在線時間: 121(小時)
注冊時間: 2013-11-25
最后登錄: 2023-08-07
查看ctz556的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-31 16:00
因為安全及安裝空間的原因,控制柜和設備之間大概距離有3~5米。但是磁性開關、接近開關、光電開關等各種傳感器的配線長短不一,一般多為1~3米。并且傳感器的安裝位置不同也導致線的長短問題。這樣的情況大家都是如何接線的?
一種方法是將傳感器的線一根根接長,再接入控制柜plc,這種方法維護起來不是很方便,要更換傳感器的時候需要找到接線的位置剝開重新接上。或者在近設備端加一個接線盒,用接線端子連接再接入控制柜。大家有什么可靠而且便于維護的方法,望指教!
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1558 個
工控威望: 4562 點
下載積分: 7552 分
在線時間: 673(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-12-22
查看dmh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-04 08:33
1;15樓的安裝在接線盒內有點畫蛇添足的感覺,此類產品主要是省空間和配線,在有類似的要求可以使用。我設計的設備就用過類似的產品
(電源端子分割臺,產品類似,使用功能不一樣)。
2;使用5樓的接線盒按11樓的方法是規范的設計。
3;使用遠程I/O也是可以,但要考慮使用的環境---高濕,高粉塵的環境還是不要用,這類環境對電路板影響太大,這樣成本又高,也不實用。
[ 此帖被dmh在2015-02-04 08:55重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(ctz556) 感謝分享!
  • 不斷向前