小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 2612 點
下載積分: 8103 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-12-09
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-10 08:49
客戶因設備要到國外50hZ
頻率跟臺灣不同(60hz)
所以使用了變頻器當模擬電源
但現在有一臺增加了 PLC 作控制
當 380v60hz 轉成 50hz 後經過一個變壓器 380/200v
透過保險絲到,PLC,及計數器
計數器據說通電後燒掉
Plc則冒白煙
煩請有這方面經驗的兄弟能否解說一下
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-10 15:54
這樣的情況最好控制全部用24v,老外都是怎么做的,基本不用220,v,不然你不到現場很難說的清楚問題,可能性有很多。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小侯) 真誠感謝!
  • 上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
    臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺