樓主  發表于: 2015-02-10 13:17
最近遇到了一個困難,就是,用DDRVI指令來做正反轉,監控目前脈沖數,明明在減少的情況下,電機沒有反轉,頭疼?碢LC上的LED燈,也是正確的,就覺得很奇怪。希望有心人能指點一二。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11965 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-25 11:51
首先脈沖發送方式是否正確,如采用位置+方向。伺服驅動器要設置,如正確。監控伺服驅動器輸入脈沖狀態,如正確,檢查電子馬達比是否合適。另外如果電機有減速器看看是否速比太大,有時會因為速比緣故需要發很多脈沖輸出軸才會明顯轉動位置。