樓主  發表于: 2015-03-01 20:58
  GX  Works2和GX  Developer編程軟件傳送速度默認115.2kbps,用在FX3U  PLC時,傳送速度太高通信失敗,每次讀取、寫入都得重新設置。
問題出在:當GX  Works2軟件打開1個已有程序準備寫入FX3U  PLC時,點擊〈在線〉按鈕,沒有〈傳輸設置〉選項,直接點擊〈PLC寫入〉,總是‘無法與PLC通信’,[ES;01802007]
  在GX  Developer編程軟件中,〈在線〉按鈕下就有〈傳輸設置〉選項,把傳輸速度改小就可傳入某個程序。
請教老師們,我這種情況問題出在什么地方?請多多指教,謝謝!
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5530 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-10-26
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-05 15:03
我也遇到過,我的是傳到一半時就,直接就連不上電腦就卡死了。不光是3U,1N和1S我都遇到過。拔線繼續傳,不過我那時山寨的,正版的沒遇到過。