如題二個QD75P4.  4軸定位模塊驅動5個三菱MR-JE伺服,二個步進驅動器。伺服是連續運轉不需定位,只需調節運轉速度。步進需往往復運轉,分別用什么指令合適?cPUQ1,Q系列PLC我第一次用,望知道的用過此型號定位模塊的朋友幫助。感激不盡。
相信自我!
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 08:37
用 ZR.PSTRT 就可以,只是在定位模塊內定位數據設置不同。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-10 12:48
沒問題。
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-12 09:05
該伺服支持模擬量控制,可以把四個伺服的0-10V輸入并到一塊用電位器調,或模擬量輸出控制。