樓主  發表于: 2015-03-10 19:33
風機和電加熱聯動,啟動時先啟動風機,延時啟動電加熱;停止時先停電加熱,延時停風機。
線路圖出好,F(xiàn)調試出現問題。電路圖詳見附件。
問題是,啟動正常的。停止時,電加熱接觸器,偶爾停止后又重啟。就不關機了。好幾臺都一樣的故障。是偶然情況。并不是每次都這種現象。采用施耐德低壓原件。
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 814 點
下載積分: 6719 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-10 20:49
問題在于KT1、KT2的時間配合上有觸點競爭現象。

建議KT1延時時間一到,KM1閉合自鎖后切斷KT1供電來解決。

也就是在KM1回路的KT1延時閉合觸點并上KM1的常開輔助觸點作自鎖,同時在KT1的吸引線圈回路串聯KM1常閉輔助觸點,這樣保證KT1觸發KM1動作的同時切斷KT1電源。

這樣一改,就要同時將KA回路的供電改為從主電源上取電,并同時串聯KM2的常開輔助觸點。

建議KM2控制回路也增加一個停止按鈕,方便需要時可以獨自停該控制回路。

其實你的這個電路是還可以簡化的,如果采用連鎖會更加安全可靠。

[attachment=132663]
[ 此帖被老兔子在2015-03-10 20:59重新編輯 ]
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 673 個
工控威望: 814 點
下載積分: 6719 分
在線時間: 513(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-02-22
查看老兔子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-11 20:22
將昨天的圖紙修改一下,KT1應該像3樓朋友所示那樣,改用KA常閉觸點為好。

下面重畫比較穩定可靠的電路供你參考。圖中增加了電機過載保護的熱繼電器,如果你的電機小于750W的可以不用;增加SB1急停按鈕是保證發生意外時可以應急斷電,如認為沒有必要,可以取消;KT1改為由KM2(加熱接觸器)和KA(加熱停止繼電器)同時控制。

[attachment=132695]