我好像是
大波就是我
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 603 點
下載積分: 1392 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2025-01-04
查看我好像是的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-13 22:52
如題目
第一步:系統設置里面加使用者密碼
第二部:做一個畫面,畫面上面做一個數值輸入,讀取設置為LW-9220密碼,然后再做一個功能鍵,切換到參數設置畫面,功能鍵設置安全等級
第三步:在參數設置畫面加一個位元件按鈕,寫入設置為LB-9050為使用者注銷,屬性設置為當窗口開啟時ON
效果就是進入參數設置畫面要輸入密碼。。。。。。




問題這個是不是太麻煩了,為什么不能直接在點擊功能鍵時候輸入密碼,還是俺太笨蛋
工控無涯
和則共立,合則共利!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 3094 點
下載積分: 9614 分
在線時間: 895(小時)
注冊時間: 2014-03-06
最后登錄: 2024-12-30
查看工控無涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-14 08:27
可以這樣,,,,在進入那個按鈕的時候彈出一個界面,,,用作密碼界面,,可以自己做 (怎么好看怎么做)然后在PLC程序里做個比較寄存,例,用D1為密碼輸入 ,密碼設定為D2,畫面跳轉寄存為D3,程序為D1=D2     PMOV K11 D3(自動跳到11號窗口),,,,,D1<>D2   PRST D1(密碼不對時復位輸入密碼,當然也可自己再做錯誤提示),,,,然后在跳轉窗口成功后用個繼電M 來復位輸入密碼,,,,這樣這每次進入都要輸入密碼了,,,,,,,方法還很多  只是舉個例子, 利用此概念 可以設定大部分功能密碼,,,上面說的是畫面跳轉的密碼   可以把參數放在一個畫面里,此時就用我說的方法,,如果你想每次點一下參數就要輸入密碼,,則可以在彈出鍵旁窗口那里彈出你做的界面,,然后在跳轉到鍵旁窗口,,意思一樣。。。
[ 此帖被hechaoxi在2015-03-14 08:42重新編輯 ]
深圳周邊接活,, 希望認識更多圈內的朋友。我QQ:179135080 ,,, 手機:13715192156