achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 126 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2024-12-23
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-21 22:02
配線時,用一對DC24V信號控制繼電器,給信號后,不插線圈時的電壓是24V,插上線圈后電壓降低到10V左右,且沒有吸合,
配線沒有錯誤,電源功率夠用,還會有什么原因呢?
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2408(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-02-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 16:52
我也出一個題目,一個白熾燈泡,查發現是瓷插里面的保險絲斷了,換一根大點的銅線代替保險絲,還是不亮,其它都沒問題,同事都查二個小時了。