以前歐姆龍PLC用的少,現在用CP1H遇到問題,請各位師傅幫忙看看

CP1H回原點,不發脈沖,導通指令沒反應
qfgkr
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 192 個
工控威望: 319 點
下載積分: 2223 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2011-08-15
最后登錄: 2023-01-02
查看qfgkr的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-31 17:34
1.確認原點接線是否有問題,有沒有使用近點信號等
2.確認極限信號是常開還是常閉,是否跟回原點參數中選擇NC或者NO匹配
3.確認ORG指令中控制字使用的回原點方式(CW/CCW方式還是脈沖+方向方式)跟硬件接線脈沖輸出方式一致(CW/CCW或者脈沖+方向)
4.確認程序中對限位信號的觸發是否正確(脈沖0CW限位A540.08,CCW限位A540.09;脈沖1CW限位A541.08,CCW限位A541.09;脈沖2CW限位A542.08,CCW限位A542.09;脈沖3CW限位A543.08,CCW限位A543.09;)