netwell
級別: 略有小成
![]() |
如圖,安川SGDV伺服,手頭沒有說明書,網上找不到資料,請教CN1 50PIN的插口怎么和PLC連接? 我做最簡單的位置來回運動,PLC上原點接近開關X0,到位接近開關X1,伺服報警X2;伺服運行Y0,返回Y1。請教這些分別接驅動器CN1上的哪幾個引腳?謝謝! |
---|---|
|
netwell
級別: 略有小成
![]() |
非常感謝樓上的高手! 按照你提供的資料,位置控制引腳7、8、11、12;報警引腳31、32。 我把7腳接接24V,8腳接Y0;11腳接24V,12腳接Y1;31腳接X2,32腳接COM(0V)。請教這樣接可以嗎? |
---|---|
|
netwell
級別: 略有小成
![]() |
請教7腳和11腳可以共用同一個24V端吧? |
---|---|
|