li009ren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 180 點
下載積分: 12125 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2011-07-19
最后登錄: 2022-02-23
查看li009ren的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-08 11:39
我有臺設備的工控機與西門子224 PLC使用串口通訊,每用4-5個月就會出現通訊失敗的現象,經過診斷問題出在工控機一側,可能是串口燒了,換臺工控或主板就好了,但這樣運行成本太高了,不知道是什么原因引起的,如何解決?求大神指點。先謝謝了!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-16 05:03
可能是沒有等電位連接,說是PPI線帶了隔離的,估計也是并沒有真正的做到光電隔離。

建議看看無錫北辰的通訊模塊,PPI口以太網口的。很方便。
http://99uan8.cn/read-gktid-1430989.html

[attachment=134060]
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-04-19 13:17
引用
引用第7樓li009ren于2015-04-18 13:36發表的  :

謝謝版主的建議,現在USB轉232驅動都安不上,老火,工況太糟糕了,可能把主板搞壞了。
裝上驅動后重啟端口就變驚嘆號了。

如果電腦不重啟,USB轉232端口號正常的話,則不應該是主板問題,而可能是操作系統的問題。
另,上面帖子給你的建議用的方式,是走網線的。用的是電腦的網線口,直接設置IP地址就行。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。